Udělal jsem rozvody do kuchyně (nové, neutrál se spojuje se zemí, myslel jsem, kde je v zásuvce šroubovací nebo rozvodná krabice) a pak jsem byl celkově v šoku neutrál (nová elektroinstalace) propojený se společnou zemí ze schodiště Dva různé vodiče, jeden samostatně podél zdi v kabelovém kanálu (napájení bytu ze schodiště), druhý dovnitř vlnka z kuchyně, nikde nejsou průsečíky úplně jsem odpojil všechny dráty a společná zem je napojena jak na zem z kuchyně, tak ze společné země ((((. Sousedi něco vrtali, možná nějak. udělal jim díru do země mým neutrálem?

elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva elalex » 21. července 2019, 21:36

1. Mohl byste použít regulační elektrotechnickou terminologii místo bazarové terminologie?
Jinak není jasné, o jaké „země“ mluvíte.
2. Země je půda na ulici.
3. Můžeme také mluvit o uzemnění.
4. Ale žádný drát na schodech nebo v bytě není uzemnění nebo uzemnění.
5. Na schodech může být smrtící nulový ochranný vodič, mohli jste si ho do bytu přinést marně.
6. Osobně navrhuji vyrobit si vlastní uzemnění CT. Přečtěte si, co to je.
7. Ve schématu napájení bytu je mnoho závažných a nebezpečných chyb. Můžeme mluvit.
8. Všechno, co bylo řečeno slovy – je lepší to nakreslit.

Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]

Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva Rumato » 21. července 2019, 22:21

vovandom
Zde jsou pouze 2 možnosti
1. Popletli si spojení.
2. Nevíte, jak zapojit vodiče
Jsem připraven prohlásit své sousedy za nevinné, aniž bych se ohlédl

https://instagram.com/dmytriy_kuskov
vovandom Zprávy: 22 Registrovaný: 21. července 2019, 20:19 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva vovandom » 21. července 2019, 23:44

ca
1. uzemnění přes tn-c (pravděpodobně), dům je starý, ale rozvody jsou nové (v domě), nejspíš udělali uzemnění ve sklepě (9. NP), možná v panelu schodiště.
2. Je tam PE drát, přesněji je to PEN
3. Tuto PE jsem nezaložil – udělaly to bytové a komunální služby
4. bez obrázků: jeden LN PE drát z kuchyně, druhý LN PE ze schodů. stínění (dva nezapojené vodiče), a jejich PE a N jsou někde připojeny

elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva elalex » 22. července 2019, 00:29

1. Bylo by hezké umět vizuálně identifikovat napájecí systém.
Pokud si nejste jisti, co je TN-C a PEN, vyfoťte.
2. Nyní je jasné, že uvnitř bytu je RE, ne země.
3. Na schodech jsou přirozeně spojeny N a PE.
4. V bytovém panelu odpojte PE vstupující do bytu. Zapomeň na něj. Ať je tam záložní drát ke schodům. Pokud je na schodišti vývod pro armatury ze stěny, podlahy nebo stropu, můžete jej použít k zavedení vašeho uzemnění do bytu.
5. Uděláte si vlastní uzemnění CT? Má cenu o něm mluvit?

Přečtěte si více
Jak konzervovat cherry rajčátka na zimu - nejchutnější a nejzdravější způsoby zimní konzervace

Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]

Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva Rumato » 22. července 2019, 00:57

Možná. Možná. Pravděpodobnější.
No, teď mi řekni, jak jsi je nazval
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
vovandom Zprávy: 22 Registrovaný: 21. července 2019, 20:19 Pověst: 0 Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva vovandom » 22. července 2019, 06:50

Zazvonil jsem multimetrem s vypnutým 2pólovým vstupním jističem.
Proč radíte odpojit PE přicházející ze schodů Je to zapojeno nejspíš ve sklepě (rozvody jsou nové ve všech patrech a železné panely jsou uzemněné) a přímo jsem volal N a PE vstup do bytu – ano, jsou spojeny.
Proč bych měl dělat nulování v bytě, když tam taky je, nebo bych to měl duplikovat?

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva Povrchově aktivní látka » 22. července 2019, 08:15

Typický obrázek je, že v rozvaděči jsou dva vodiče připojeny na pevně uzemněný neutrál, pouze jeden jde bez přepnutí na stejné tělo desky, druhý jde přes AB a měřič. V poznámkách elektrikáře je obrázek a schéma rozvaděče.

V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
KVI-45 Zprávy: 714 Registrovaný: 25. října 2015 20:31 Pověst: 254 Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva KVI-45 » 22. července 2019, 09:59

SAV napsal: Zdroj citace Typický obrázek je, že ve stínění jsou dva vodiče připojeny k pevně uzemněnému neutrálu, pouze jeden jde bez přepnutí na stejné tělo desky, druhý jde přes AB a měřič. V poznámkách elektrikáře je obrázek a schéma rozvaděče.

Souhlasím, normální provozní obvod s uzemňovacím systémem TN-C

Za elektrickou bezpečnost musíte PLATIT,
Zaplaťte za její nepřítomnost!
TOE Zprávy: 152 Registrovaný: 28. srpna 2018, 16:43 Pověst: 23 Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva TOE » 22. července 2019, 10:37

SAV napsal: Zdroj citace Typický obrázek je, že ve stínění jsou dva vodiče připojeny k pevně uzemněnému neutrálu, pouze jeden jde bez přepnutí na stejné tělo desky, druhý jde přes AB a měřič. V poznámkách elektrikáře je obrázek a schéma rozvaděče.

Souhlasím, normální provozní obvod s uzemňovacím systémem TN-C

Takže u TS je „N“ odtrženo strojem a po stroji by nemělo volat z PE

elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:

Nula – Země

zpráva elalex » 22. července 2019, 11:34

vovandom:
1. Přestaňte vyzvánět multimetrem. Použijte lampu (žárovku) nerozbitnou sondu na 220V.
2. Rozlišujte mezi uzemněním a uzemněním.
Uzemnění – připojení k pracovní nule v podlahovém panelu (TN-C) nebo suterénu (TN-CS). U TN-CS je podél stoupačky 5 jader. Jádro PE je neutrální ochranný vodič, možná železo. Pracovní nula může být uzemněna v suterénu, ale to neznamená uzemnění vodiče PEN a PE.
Uzemnění – připojení pouze k zemnící elektrodě, bez připojení k jiným vodičům (CT). CIS se ve veřejné bytové výstavbě nepoužívá. Podlahové desky nejsou uzemněny.
3. V případě přerušení nuly v systémech TN-C, TN-CS se na PE objeví nebezpečné napětí, takže je lepší se s tím nemazlit.
4. Přečtěte si pozorně moji radu. Doporučuji udělat si vlastní uzemnění CT v bytě z výztuže stěn, podlahy, stropu, zeminy venku.

Přečtěte si více
Kdy zasít hořčici na zelené hnojení?

Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]

TOPMO3 Zprávy: 4181 Registrovaný: 29. února 2016, 10:37 Pověst: 626 Kde: Iževsk Kontaktní informace:

V tomto článku budeme hovořit o tom, co je nulování, kde se používá, a také o hlavních chybách v jeho návrhu. Téma není jednoduché a na fórech se neustále vedou debaty.

Je zajímavé, že často ani elektrikáři nedokážou správně říci, jak se liší uzemnění od uzemnění. Pojďme na to přijít. Nejprve se podívejme, co PUE říká o nulování.

Uzemnění v elektrických instalacích s napětím do 1 kV je záměrné spojení částí elektrické instalace, které nejsou běžně napájeny, s pevně uzemněným neutrálem generátoru nebo transformátoru v sítích třífázových proudů, s pevně uzemněným výstupem jednoho -zdroj fázového proudu, s pevně uzemněným středem zdroje ve stejnosměrných sítích

Jednoduše řečeno, uzemnění je spojení těla elektrického zařízení s nulovým vodičem.

Nyní se podívejme, co nám PUE říká o uzemnění

Uzemnění jakékoli části elektrické instalace nebo jiné instalace je záměrné elektrické připojení této části k uzemňovacímu zařízení.

Jednoduše řečeno, uzemnění je spojení těla elektrického zařízení se zemnicí elektrodou. Zemnící elektroda je konstrukce vyrobená z kovových kolíků zaražených do země.

Nyní se podívejme, jak fungují nejběžnější napájecí systémy pro bytové domy.

Starý, sovětský systém TN-C

Modernější systém TN-CS

Obě schémata používají kombinovaný nulový vodič PEN, který je uzemněn na trafostanici.

Hlavní rozdíl mezi nimi je, že v TN-CS je kombinovaný vodič rozdělen na pracovní nulu a ochranný vodič. To se provádí v úvodním společném stavebním panelu (ACB). V tomto případě je nutné provést opětovné uzemnění.

Pokud se podíváte pozorně na diagramy, je zřejmé, že pracovní nula je vždy spojena se zemí, to znamená, že je uzemněna. A vyvstává otázka: jaký je přesně rozdíl mezi uzemněním a uzemněním? Spojením těla přístroje s pracovní nulou ho totiž vlastně spojíme se zemí.

Ve skutečnosti je v tom rozdíl. Spočívá v principu jednání.

Uzemnění je navrženo tak, aby odvádělo proud do země. Tím se sníží nebezpečné napětí na těle zařízení nebo zařízení.

Uzemnění je určeno k vytvoření zkratového efektu během fázového průrazu na krytu. Zároveň se automat aktivuje a vypne tísňovou linku.

Uzemnění a uzemnění v systémech TN tedy fungují současně, tak říkajíc v jedné lahvičce. Proto je 3. ochranný kontakt v Euro zásuvkách v systémech TN jak uzemňovací, tak neutralizační.

Na základě toho je správné hovořit o kombinovaném vodiči PEN, pracovním nulovém vodiči N a ochranném vodiči PE. Přitom ani elektrikáři ne vždy chápou rozdíl mezi PE a N, ale je velmi významný.

Obvykle, když nějaký „elektrikář strýček Vasja“ mluví o uzemnění, má na mysli různé druhy kolektivních farem, jako jsou propojky v zásuvkách a podobně, spojující ochranný vodič s nulovým vodičem. A je to nebezpečné.

Přečtěte si více
Prořezávání smrku: rysy tvorby koruny

Nesprávné vynulování může místo ochrany způsobit tragédii a k ​​takové pseudoochraně dochází velmi, velmi často.

Pojďme zjistit, jak se ochranné uzemnění provádí správně a co by se absolutně nemělo dělat.

Pamatujte, že rozdělení kombinovaného vodiče na pracovní nulu a ochrannou nulu musí být provedeno ve společném domovním vstupním zařízení (IDU). A odtud musí jít ochranný vodič do podlahových panelů a z nich do každého bytu.

Získáme tak pětivodičovou stoupačku: 3 fáze, pracovní nulu a ochrannou nulu. V tomto případě nehovoříme o takzvaném uzemnění, protože každý byt obdrží samostatný ochranný vodič (systémy TN-CS a TN-S). Musí být připojen ke třetímu kontaktu zásuvek.

Ve starých domech s nemodernizovanou elektroinstalací je obvykle čtyřvodičová stoupačka: 3 fáze a kombinovaný neutrální PEN (systém TN-C). Tady začíná naprostý chaos a hrozné chyby.

Vše začíná v podlahovém panelu. Často se jedná o samostatné rozdělení PEN na PE a N.

Tato možnost má právo na život, ale pouze při dodržení důležitých pravidel. Zde jsou ty hlavní:

Pravidlo 1. V jednofázových obvodech je zakázáno oddělovat nulový vodič (PUE – 1.7.132).

Jak zjistit, která síť je u vás doma? V relativně starých domech jsou přístupové stoupačky čtyřvodičové: tři fáze a jedna kombinovaná nula (PEN). To znamená, že se používají třífázové stoupačky, respektive třífázový obvod.

Ve velmi starých domech, budovách Stalina a Chruščova se často používá dvouvodičový stoupač, ve kterém je pouze fáze a pracovní nula. Charakteristickým rysem takových domů je absence vstupních panelů. Stoupačky vedou v šachtách mezi byty a v samotných bytech jsou specifické „hrbaté“ štíty. V takových domech se zpravidla používá jednofázová síť.

Pravidlo 2. Kombinovaný vodič PEN musí mít průřez minimálně 16 mm pro hliník nebo 10 mm pro měď.

To znamená, že nulová stoupačka musí mít průřez ne menší než specifikovaný. V mnoha domech je průřez menší, v tomto případě nelze rozdělit kombinovanou nulu na ochrannou a pracovní. Pokud máte sovětský dům s plynovými kamny, pak v 80% případů je stoupačka v něm slabá.

Pravidlo 3. Jakmile je PEN rozdělen na PE a N, nelze je znovu kombinovat.

Zde si myslím, že není potřeba žádné vysvětlení.

Pravidlo 4. Ochranný vodič PE nesmí být odpojen.

To znamená, že na něj nemůžete instalovat kulomety a další odpojovací zařízení.

Pravidlo 5. PEN musíte oddělit PŘED všemi stroji, spínači, spínači.

Je lepší to udělat: vezměte mosaznou přípojnici a přišroubujte ji ke štítu tak, aby mezi nimi byl kontakt. Z nulové stoupačky přes samostatnou matici udělejte odbočku k této sběrnici. Připojte ochranné vodiče PE z bytů na sběrnici.

Pokud nebude dodrženo alespoň jedno z těchto pravidel, pak nepůjde o ochranu, ale o životu nebezpečné JZD.

Ještě trochu o tom, co nedělat

1) Spojte ochranný a nulový kontakt v zásuvce pomocí propojky. To je jedna z nejnebezpečnějších chyb!

Pokud nula shoří, je poškozena nebo náhodně odpojena, na krytu všech zařízení připojených k takovým zásuvkám se okamžitě objeví nebezpečné fázové napětí. V tomto případě nebude fungovat ani RCD, ani stroj. Ahoj smrt.

Přečtěte si více
TOP 10: Nejjedovatější a nejnebezpečnější pavouci na světě - fotografie, jména a charakteristiky - Nature of the World

Ke stejnému efektu dojde při náhodné změně fáze a nuly.

2) Umístěte nulový a ochranný vodič na jeden šroub ve stínění

PE a N musí být na různých svorkách (přípojnicích). Navíc každý drát ze samostatného bytu musí být upnut samostatným šroubem.

3) Z nuly na neuzemněný (nevynulovaný) štít.

Obvykle mají všechny panely přímý kontakt s nulovou nebo ochrannou stoupačkou (vynulovanou). Ale někdy z různých důvodů nedojde ke kontaktu. Například upadl spojovací drát. Uzemnění takového štítu může vést k výskytu nebezpečného napětí na jeho těle.

V praxi se tento druh zárubní vyskytuje neustále, v různých variantách a kombinacích. Mohu vám poradit, abyste nebyli líní, studovali PUE a také nevěřili své elektroinstalaci pochybným jedincům.