zásuvka na 4.5 kW?
zpráva artstylee » 24. července 2018, 01:42
Obecně platí, že toto je podstata! Rekonstruuji svůj byt a rozhodl jsem se změnit elektroinstalaci.
V kuchyni bude pračka + myčka
Úkolem je oba připojit na jeden vodič vývodem a zároveň zajistit, aby při jejich celkovém provozu nic nevyhořelo.
Drát 3×4 již byl položen. stroj stojí 20A. ale pak vyvstala otázka. celkové zatížení drátu a stroje je asi 4 kW a vydrží to, ale nenašel jsem dvojitou zásuvku na 20 ampér.
vlastně otázka:
Zásuvka je běžná dvojzásuvka, která má 16 ampér, vydrží takovou zátěž? Je 16 ampérů pro každou zásuvku nebo pro celou dvojitou zásuvku?
elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva elalex » 24. července 2018, 06:46
1. Při napájení výkonných spotřebičů by neměly být žádné dvojité zásuvky (jeden mechanismus v jedné montážní krabici). Nainstalujte dvě samostatné zásuvky. Pokud jsou zásuvky v zóně stříkající vody z prasklých hadic, musí být odolné proti stříkající vodě podle IP44.
2. Na 16A do dvojzásuvky se musíte zeptat výrobců.
3. Takové zásuvky se mi nelíbí a nedoporučuji je nikam instalovat, a to ani pro malé zatížení. Jejich kontakty jsou slabší než u svobodných. Takže marnotratnost na 2 singly.
4. Můj průřez je 2,5 kW a přenáší 5 kW. V zásuvkách budete trpět vy i vaše 4kv.
5. Veškerá elektroinstalace ve vašem bytě je provedena nesprávně. Můžeme mluvit.
Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]
Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Rumato » 24. července 2018, 06:52
umělecký styl,
Stačilo mít kabel 3×2,5 a změnit jistič na 16A. Neexistují žádné domácí zásuvky s proudem vyšším než 16A.
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Povrchově aktivní látka » 24. července 2018, 07:35
Proč? Jak se zapínají elektrické sporáky? Existují také zásuvky s nožovými čepy, jsou 3 a 4 čepy.
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Rumato » 24. července 2018, 07:41
povrchově aktivní látka,
Elektrická kamna se zapínají přes zásuvky pro elektrická kamna, přes svorkovnici, přímo kabelem.
A zásuvka SHUKO je trochu jiný standard.
elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva elalex » 24. července 2018, 07:52
Naposledy upravil elalex dne 24. července 2018 08:03, upraveno celkem 1krát.
Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]
elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva elalex » 24. července 2018, 08:02
Ano, tvrzení o nedostatku domácích zásuvek pro proudy přesahující 16A bylo neuvážené. Vyrábějí krásné zásuvky pro kamna a nelze je nazvat průmyslovými. Dělení zásuvek na domácí a průmyslové je místy zcela umělé, je potřeba je rozdělit na nevýkonové a výkonové.
Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Povrchově aktivní látka » 24. července 2018, 09:13
Rumato napsal: Zdroj citace z PAV,
Elektrická kamna se zapínají přes zásuvky pro elektrická kamna, přes svorkovnici, přímo kabelem.
A zásuvka SHUKO je trochu jiný standard.
Ukažte zásuvku na sporák, konkrétně byly takové na Lysva-9 a dál?
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Rumato » 24. července 2018, 09:24
povrchově aktivní látka,
Ne, nemám zájem.
Co má společného Lysva s otázkou v tématu?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Povrchově aktivní látka » 24. července 2018, 09:29
Žádný, ale je dodáván s domácí zásuvkou, ne průmyslovou. schůzky.
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.
artstylee Zprávy: 13 Registrovaný: 24. července 2018, 01:39 Pověst: 0 Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva artstylee » 24. července 2018, 22:53
Měním všechny rozvody v bytě a momentálně je to takto:
kuchyně:
1. varná deska pevný drát 3×6 automatický 32A a zásuvka 32 IEKovsaya
2. trouba + lednice + digestoř a zásuvka na osvětlení 3×4 natvrdo (nenašel jsem zásuvku) 20A automat
3. myčka + pračka + zásuvka z ní na TV a zatím se neví že 3×4 natvrdo (nenašel jsem zásuvku) 20A automat.
4. lehký 3×1.5 tvrdý do celého bytu automat 10A automat
5. zásuvky 3×2.5 tvrdé 16A automat
pokoj:
1.lehký 3×1.5 tvrdý
2. 4 dvojzásuvky 3×2.5
co je špatně?
Bral jsem to s rezervou a v očekávání, že všechna zařízení budou fungovat zároveň a nic se nebude zahřívat ani pálit
+rozdíl při 40A 30mA před měřičem
artstylee Zprávy: 13 Registrovaný: 24. července 2018, 01:39 Pověst: 0 Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva artstylee » 24. července 2018, 22:57
Myslel jsem, že dám méně. Jen nechápu, jak běžná 5A zásuvka zvládne řekněme 16kW
při 16×220=3520kW
jak to zvládne 5kw?
elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva elalex » 25. července 2018, 00:21
1.Rozlišujete mezi dráty a kabely?
2. Elektrikáři nerozlišují dráty a kabely podle tvrdosti, ale podle značky.
3. Kabely se nevybírají podle jmen spotřebitelů, ale podle energie, kterou spotřebovávají.
4. Stroje jsou vybrány pro kabely, mezi elektrikáři není jednota.
5. Existují koncepty ochranných charakteristik stroje a proudové selektivity. Promluvíme si?
6. Napájení spotřebitelů s nízkou spotřebou energie ze sítí s vysokým výkonem je riskantní rozhodnutí. Například u odsavače par, když dojde ke zkratu v lampě, nevypne se skupinový jistič, ale spálí se vnitřní kabeláž digestoře. Nebo: při zkratu v podsvícení se skupinový jistič také nevypne, ale vyhoří podsvícení. Nízkoenergetické spotřebiče napájené sítěmi vysokého výkonu musí mít vlastní jističe s minimálním jmenovitým proudem 1-2A.
7. Kuchyně je špatné místo pro pračku.
8. Pro osvětlení celého bytu jsou vyrobeny 2 skupiny na strojích do 6A.
9.p.5 – nerozuměl
10. Jaký je váš „rozdíl“ není jasné.
11. Rozdílová ochrana (obvykle mám RCD):
– umístěné za pultem
— je nainstalováno několik proudových chráničů.
12. Co jste hodlali vsadit méně?
13. 16A zásuvka nezvládne 5kW.
14.Co „to“ zvládne 5kW?
15.A co uzemnění?
16. Nebojíte se nulového přerušení a přepětí?
Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]
artstylee Zprávy: 13 Registrovaný: 24. července 2018, 01:39 Pověst: 0 Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva artstylee » 25. července 2018, 02:24
kabel VVG-NG-LS. není tam žádná země. je tam nula. Nevidím smysl ve spoustě RCD. diff-diffavtomat (uzo+automatic) se postaví před měřič, aby měřič nespálil. Předtím byly všude v domě položeny hliníkové kabely. světlo pochází z neznámého průřezu hliníku a když rozsvítíš 5 žárovek 5×60 = 300 wattů, ačkoliv je drát určen na mnohem větší počet, jedna se zlomí a vypne 16A stroj, myslím, že to samé bude se stane s kabelem 3×4 a strojem 20A, protože stroj se nejprve vypne a kabel s tím nemá nic společného. Na pračku a myčku by podle mých výpočtů mělo stačit 20×220=4400 kW. nebylo a stále není touha zadrátovat Putina a na všechno nainstalovat tisíc kulometů. Proto bylo zvoleno 3×4 a gadflies z toho byly 3×2.5. Otázkou už je jen, kde sehnat zásuvku na kabel 3×4 20A. V zásadě mohu nainstalovat i 16A, ale nezvládne kampaň. není touha měnit a znovu utahovat vodiče pro tyto specifické zásuvky, i když pokud nebude zásuvka nalezena, zřejmě budete muset
Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva Rumato » 25. července 2018, 09:09
artstylee napsal: Zdroj citace
co je špatně?
Vše co jsi popsal funguje perfektně na 3×2,5 kabelu a pod 16A jističem.
Najít zásuvku, do které se vejdou 4 čtverečky, je vážný úkol, přeji hodně štěstí. S největší pravděpodobností rozbijete terminály.
Žádná z popsaných technik nefunguje na maximální výkon, maximálně 10 minut.
Samozřejmě nemá smysl měnit kabel, dráty můžete přestřihnout, aby se vešly do zásuvky.
Nainstalujte stroje na 16A a pak žijte a nechte se překvapit
elalex Zprávy: 7423 Registrovaný: 21. července 2015, 08:08 Pověst: 591 Kde: [email protected] Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva elalex » 25. července 2018, 10:37
umělecký styl:
1. Musíte se pokusit jakýmikoli prostředky vytvořit vlastní uzemnění CT. Typ uzemnění a způsob provedení závisí na materiálu stěn, počtu podlaží, přání, penězích, čase.
2. Pokud jsem pochopil, minimální velikost haldy se skládá ze 4 kusů. 2 RCD stačí. Smyslem instalace více než jednoho RCD je, aby byla vypnuta pouze část bytu a ne celý. Pro amatéry může být obtížné najít smysl některých technických řešení vlastními silami – musíte se zeptat profesionálů.
3. Kategoricky nedoporučuji instalovat automatické jističe z důvodů proudové selektivity, mohu vysvětlit.
4. Musíte umět vypálit metr, viděl jsem to jen jednou za 20 let, nezacházel jsem do detailů.
Chránit měřič má smysl, pokud je vaším majetkem, a pro tento účel stačí automatický stroj s ochrannou charakteristikou D Spíše byste měli myslet ne na měřič, ale na ochranu vstupního kabelu.
5. Vykazuješ známky hysterie, to není dobré znamení. Nejsou vyžadována žádná zařízení, hromada nebo tisíc. Stačí 10-15 skupinových strojů v závislosti na počtu elektrických vedení. Obvykle lidé chápou pohodlí velkého počtu linek. Osobně doporučuji:
— 3-4 kuchyňské elektrické vedení (různý výkon)
— výkonné (5 kW) koupelnové elektrické vedení
— 2 slabé (3 kW) elektrické vedení pro zásuvky v každé místnosti
— 2 osvětlovací elektrické vedení.
6. Pokud to neuděláte, bude to buď špatné, nebo nepohodlné.
7. V běžném (jako pro mě) bytovém napájecím obvodu je také napěťové relé a přepěťová ochrana. Pokud vám nevadí vybavení a byt, instalovat ho nemusíte.
Naposledy upravil elalex 25. července 2018 22:11, upraveno celkem 2x.
Jeden volný elektrikář
20 let zkušeností s rekonstrukcí bytů
Vyšší elektrotechnické vzdělání
Bývalý elektrotechnik
Důchodce
64 let
Píšu pro soukromé vlastníky domů
Rezervovat E-mail pro Rusy: [email protected]
artstylee Zprávy: 13 Registrovaný: 24. července 2018, 01:39 Pověst: 0 Kontaktní informace:
zásuvka na 4.5 kW?
zpráva artstylee » 25. července 2018, 21:04
ve skutečnosti si nemyslím, že by mi rozdíl často fungoval, takže jsem ho pro jistotu nainstaloval jako záchrannou síť. Nevidím smysl a nechci dávat několik ouzů do několika oblastí. Ouzo chrání před svodovým proudem a ne před zkratem. Pochybuji, že budu mít vždy někde díru. Proto je zde jeden rozdíl pro celý byt. Zkrat zvládne automat umístěný před diferenciálem. Nevidím žádný smysl dávat rozdíl za měřič v panelu na podestu, protože bude ukraden. bude dvoupólový jistič 40A. Nevidím smysl v napěťovém relé, protože. Přerušení s konstantním napětím je EXTRÉMNĚ vzácné. to samé o UZM. Blesk udeří do domu jednou za 30 let.
jediná otázka, která mě momentálně zajímá, je jak připojit troubu (3.350 kW) + studenou (100 V) + osvětlení a cokoliv dalšího na kabel 3×4 přes dvojzásuvku (samostatný kabel)
a jak připojit pračku a myčku přes dvojzásuvku na kabel 3×4 (samostatný kabel na mytí a nádobí)
Docházím k závěru, že v přírodě neexistují dvojité 20A zásuvky. takže musíte odstranit kabel 3×4 a nainstalovat 2 x 3×2.5 a 3×2.5 na klakson
jen kde najít tu tabulku PUE s výpočtem zatížení vodičů, aby byla aktuální protože trouba spotřebuje přesně 3.350 a to je 15.6 ampérů. Má samostatnou zásuvku a samostatný kabel? Je možné zajistit chlazení a podsvícení na drát 3×2.5 s ním společný?
A pro myčku a pračku budete muset také vést samostatné 2 vodiče
Jaké napětí má otevřený vodič 3×2.5? kde je tato aktuální tabulka?
Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:


Základním prvkem inženýrských elektrických komunikací je zásuvka. Proto se nacházejí všude v každé místnosti. Jejich vlastnosti se však často mohou lišit. V moderních podmínkách, kdy síla zařízení neustále roste, mnoho starých sovětských komunikací nemůže vydržet zátěž.

Vybavení domácnosti
Před několika desetiletími dokumenty a průmyslové normy přísně regulovaly počet ampérů v zásuvce 220 V, typický limit byl 6 A. V dnešní době se při uvádění objektů do provozu zvýšil proud v zásuvce na 16 nebo 25 A. Moderní parametry jsou; vhodné pro jakékoli vybavení domácnosti instalované v bytě nebo domě. Při vytyčování sítí je nutné ve fázi návrhu a výpočtu vypočítat, kolik výkonu (kW za hodinu) bude sestava zařízení spotřebovávat.
Právě v souvislosti s nárůstem počtu zařízení vyvstala otázka zvýšení výkonu a v důsledku toho se zvýšila maximální síla proudu v zásuvce 220V. Dříve se obecně věřilo, že jeden bod se jmenovitým proudem 6 ampér uspokojí všechny požadavky uživatelů. U takových zásuvek by výkon připojeného zařízení mohl dosáhnout 1,5 kW. V moderních standardech se toto číslo zvýšilo na 2,5 kW, což vyvolalo potřebu zvýšit proudový limit ve vývodu na 16 A. Spotřebu energie je dokonce možné bezpečně překročit na 3,5 kW.
Zdroje proudu s vyšším výkonem
V průmyslových objektech a areálech se používají třífázové sítě 380 V To je způsobeno použitím výkonného výrobního zařízení, které provádí energeticky náročné operace. Například ve školní učebně budou v blízkosti strojů instalovány právě takové zásuvky.

Kolik ampérů je v zásuvce 380V? Maximální proudová síla v tomto případě může dosáhnout působivých 32 A. Takové vlastnosti jsou zajištěny komplexně – nejen instalací základního vybavení do zdi, ale také zesílením elektroinstalace, aby se zabránilo poruše a požáru.
Sledování výkonu domácí elektrické energie
- Tester.
- Multimetr
- Voltmetr.
Podobné: Nejlepší pájecí stanice – vlastnosti dle výběru
Před použitím pečlivě zkontrolujte neporušenost izolace sond a prvků tělesa použitého měřiče. Dále je vše docela jednoduché – je třeba nastavit limitní indikátor měřené hodnoty (napětí) do polohy až 250 V. Poté opatrně vložte sondy do otvorů pro vložení zástrčky a dotkněte se jich síťových kontaktů. Během procesu měření byste se samozřejmě neměli dotýkat oblastí sond, které nejsou izolovány pryží nebo plastem.

Pokud je vše provedeno správně a zařízení funguje správně, získáte hodnoty o něco vyšší než 220 V pro fungující zásuvku a tím i síť.
Výměna elektroinstalace
Vodič putujících elektronů je elektroinstalace umístěná ve stěnách a spojující základní jednotky sítě. Často právě se ztrátou vlastností vodiče nebo jeho izolace v domácí síti dochází k přerušení dodávky elektřiny. Takové problémy mohou být neškodné, ale mohou také způsobit vážné následky, například zkrat nebo požár v důsledku vysychání a poškození izolace, která byla ve stěnách po desetiletí.
- Dostupnost vlastních pluginů do sítě.
- Vytápění jednotlivých prostor, viditelné na termokameře.
- Černění nebo praskání izolace.
- Po připojení několika spotřebičů (lednice a mikrovlnné trouby) jsou vyražené elektrické zástrčky.
- Výměna a montáž nového zařízení rozvaděče a automatiky.
- Instalace rozvodné skříně.
- Výměna všech zásuvek a vypínačů spolu s armaturami za moderní, zesílení nových skel.
- Drážkovací nebo zpevňovací kanály pro následné pokládání drátů ve stěnách.
Shrnout
Všimněte si, že při nákupu zásuvky byste měli nejprve věnovat pozornost 16ampérovým. Hlavním důvodem je jejich práce s automatickou ochranou. Při instalaci zařízení s nižším proudovým limitem, například 10 A, nemusí automatika fungovat a elektroinstalace se může přehřívat. Abyste ochránili sebe i ostatní před ohněm, je lepší být při výběru v bezpečí.