Potřebuji pomoc, klimatizace Decker nine, ventilátor vnitřní jednotky při otáčení „chrlí“ kapky vody a klimatizace kvůli tomu netěsní. Zkontroloval jsem odtokovou misku, voda nestagnuje, úplně odchází, zkontroloval jsem i druhý odtokový kanál v zadní části klimatizace – je čistý, musel jsem ho dokonce odšroubovat a zvednout, ale i tam bylo všechno čisté. Žádám o radu, nemůžu najít příčinu.

Upravil Vladimir57 24.07.2016

KichNukLesh

23.07.2016 ve 16:52:26

Zamrzá výparník? Zkontroloval jsi provozní tlak? Rád bych viděl nějaké fotky. Co je to za decker, nikdy jsem o žádném neslyšel))) Je jich tam hodně Číňanů.

Boriska66

23.07.2016 ve 18:52:16

KichNukLesh napsal(a): Zkontroloval jsi pracovní tlak?

Pokud pochopíte jednu věc, pochopíte osm.

KichNukLesh

27.07.2016 ve 16:53:49

Boriska66, radši odpověz na něco rozumného k tématu, místo abys chytral!

Boriska66

27.07.2016 ve 19:30:28

KichNukLesh napsal(a): Boriska66, radši odpověz na něco rozumného k tématu, místo abys chytral!

KichNukLesh, dělám chytře? Myslím, že jsi psal o tlaku.

Pokud pochopíte jednu věc, pochopíte osm.

Aleksej1

28.07.2016 ve 13:03:55

Tlak 7,5 baru při vstupní teplotě kondenzátoru 25,6 stupňů. R410

Aleksej1

28.07.2016 ve 13:17:05

Tato klimatizace měla netěsnost v místě rozšířeného spoje na trubce 3/8 poblíž výparníku. Museli jsme odvzdušnit zbývající freon, znovu provést rozšířené spojení, vyprázdnit systém a naplnit jej 700 g freonu R410 dle stupnice. 15-20 minut po zapnutí klimatizace začal ventilátor vnitřní jednotky chrlit kapky vody, téměř po celé délce ventilátoru. Zkontrolovali jsme odvodnění a druhý odvod na zadní stěně klimatizace, vše je čisté. Výparník ani hlavní potrubí k němu nezamrzají.

KATRAN

29.07.2016 ve 00:34:19

Aleksej1Zdá se mi, že důvod spočívá v nesprávně položené drenáži (nebo je sklon vnitřní jednotky proveden špatným směrem). Abyste se o tom ujistili, zkuste udělat dočasnou drenáž a spustit ji rovně dolů (do nějakého kbelíku), pokud je při odtoku do kbelíku vše v pořádku – podívejte se na drenáž, no, nebo jako hlupák můžete zkusit udělat drenáž z obou otvorů, pomocí odpaliště je spojit do jednoho (někdy to pomůže, ale je vhodné za odpaliště umístit vlnitou trubku o průměru ne 16, ale 20 mm).

Aleksej1

29.07.2016 ve 20:44:43

Několikrát jsme zkontrolovali, vnitřní jednotka byla nainstalována vodorovně, drenážní vana byla naplněna vodou z lahve, voda se nehromadí, vše jde do drenáže.

KATRAN

29.07.2016 ve 23:32:41

Aleksej1,

Není horšího problému, než jak vyléčit čínský levák po telefonu. Zavolejte tam nějaké firmě, která jich už prodala spoustu, měli by vědět, jak už někdo tyto vysoce specifické neduhy vyléčil. Najděte si anemometr a zkuste změřit rychlost vzduchu na výstupu z VZT jednotky, obvykle je první rychlost 2-3 m/s, druhá 3-4 m/s, třetí (nebo nejrychlejší, včetně turbo režimu) 4-5 m/s, pokud máte vyšší rychlost, je potřeba zjistit, proč tomu tak je, a nějak ji snížit. I když se mi zdá, že problém není ve ventilátoru, ale ve špatném odtoku, i když voda odchází, neznamená to, že je vše uděláno správně, voda odchází pomalu, měla by odcházet rychleji.