Hodnoceni

Pokles tlaku vody za filtry – Mastergrad Forum

Dobrý den. Ve svém venkovském domě používám následující schéma zásobování vodou. Studna — mechanický čisticí filtr — 150litrová akumulační nádrž — filtr pro odstranění železa — změkčovací filtr — uhlíkový filtr. Používají se 20″ filtry. Problém je v silném poklesu vody za filtry. Po mechanickém čištění 5-5,5 atm, po instalaci filtrů 4,5-5 atm, ale po otevření kohoutku tlak prudce klesne na 1,5-0,8 atm. Po uzavření kohoutku se tlak obnoví na 4,5-5 atm. Jak mohu tento problém vyřešit? (Právě jsem uvažoval o instalaci další 150litrové akumulační nádrže za filtry, co si o tom myslíte?)

DiVO

08.06.2015 ve 10:19:26

Lenbr napsal(a): Filtr pro odstranění železa – změkčovací filtr – uhlíkový filtr

Podle mého skromného názoru mají tyto filtry můžou mít příliš malý průtok pro plně otevřený kohoutek. Zvlášť ten poslední.

Lenbr napsal(a): (jediná myšlenka, která mě napadá, je instalace další 150litrové akumulační nádrže za filtry, co si o tom myslíte?)

Nemyslím si, že to problém vyřeší – voda je téměř nestlačitelná. Pokud ovšem nenainstalujete membránový akumulátor se zpětnou klapkou.

Lenbr napsal(a): Jak tento problém vyřešit?

Postupným vyjímáním filtračních vložek určete, který z filtrů má tento účinek. A například jej vyřaďte ze společného přívodu vody a nasaďte jej pouze na pitnou vodu.

Lenbr

08.06.2015 ve 10:27:10

Ohledně akumulační nádrže jsem měl na mysli instalaci hydraulického akumulátoru. Pokles ovlivňují dvě patrony proti železu a měknutí. Uhlí prakticky nedává pokles tlaku. No, v nejhorším případě možná 0,5 atm. Otázka ohledně zpětné klapky: mám ji nainstalovat hned za filtry před akumulátor, pochopil jsem to správně?

DiVO

08.06.2015 ve 11:14:59

Lenbr napsal(a): Otázka ohledně zpětného ventilu: mám ho nainstalovat hned za filtry před baterií, pochopil jsem to správně?

Lenbr napsal(a): Co se týče akumulační nádrže, měl jsem v úmyslu nainstalovat hydraulický akumulátor.

Jen pro jistotu jsem myslel nádrž tohoto typu: http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1647 Pokud už jednu máte na vstupu, proč ji nepřesunout za všechny filtry? Myslím, že to bude fungovat efektivněji. A druhou nebudete potřebovat.

Lenbr

08.06.2015 ve 11:49:55

Bez kompletní rekonstrukce vodovodního systému je prostě nemožné jej přeskupit, pokud je za filtry před nádrží vyžadována zpětná klapka kvůli použité automatizační jednotce http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/fitingi_dlya_nasosov_i_aksessuary/13974891 . I když tento typ automatizace odmítnete, nedostanete se do situace, kdy se čerpadlo bude příliš často zapínat. Protože filtry vytvářejí odpor vůči tlaku vody, čerpadlo bude pumpovat 5 atm před filtry, filtry vpustí vodu do nádrže, tlak před filtry klesne, čerpadlo se znovu zapne a tak dále, dokud se například nenaplní 150litrová nádrž. A další otázka: pokud nyní nejprve nainstalujete 150litrovou nádrž a poté v případě potřeby časem nainstalujete další, budou fungovat normálně?

Přečtěte si více
Mohu své kočce podat antibiotikum amoxicilin?
krok01

08.06.2015 ve 12:32:14

Tyto filtry mají velmi malý průtok při plně otevřeném kohoutku.

DiVO

08.06.2015 ve 13:25:25

Automatickou řídicí jednotku lze také instalovat za filtry, aby měřila tlak v hydraulickém akumulátoru, a ne před filtry. Čerpadlo se pak nezapne, dokud tlak v nádrži neklesne na nastavené minimum.

Lenbr napsal(a): A další otázka: pokud zpočátku nainstalujeme 150litrovou nádrž a poté v případě potřeby nainstalujeme další, budou fungovat normálně?

To nedokážu říct. Je těžké prostrčit velblouda uchem jehly. Záleží na aktivitě spotřeby vody.
V principu máte se 150litrovým hydraulickým akumulátorem v nádrži asi 100 litrů vody, kterou můžete spotřebovat při sepnutí relé pro vypnutí čerpadla, a kolik jí v nádrži zůstane při sepnutí relé pro zapnutí čerpadla – nevím, ale myslím, že trochu. To znamená, že mezi těmito úrovněmi budete vodu normálně spotřebovávat. Když tlak dosáhne minima a vy nadále aktivně spotřebováváte vodu, čerpadlo se sice zapne, ale nebude mít čas doplnit svůj objem v nádrži a tlak klesne na stejných 0,8 baru (nebo i níže, jak se kartuše ucpou). Když přestanete s demontáží, čerpadlo postupně naplní nádrž a vypne se. A tak dále v cyklu.

Podle mého skromného názoru musíme rozšířit úzké hrdlo v přívodu, zbytek může problém vyřešit jen částečně.

Udělali jste rozbor vody, abyste zjistili, zda je odželezovač, změkčovač a aktivní uhlí skutečně nutné pro celý dům, a ne jen pro pitnou vodu? Zvláště s ohledem na jejich relativně malé zdroje.