Fórum: jak zjistit, jak připojit elektroměr, tj. přes proudové transformátory či nikoli
Prosím, řekněte mi, jak zjistit, jak připojit elektroměr, tj. přes proudové transformátory nebo ne! Mám KTP 25 kVA 15 kW, nainstaloval jsem na KTP elektroměr Mercury ART-01 5-50. Ale řekli mi, že není vhodný. Pomozte mi zjistit, jak vybrat elektroměr?
| stránky: 1 2 |
Porovnejte maximální proud elektroměru a proud sítě
| 03. června 2009, 15:12 |
Síťový proud 24 A a elektroměr 5-50 A! Ukázalo se, že to sedí!
| 03. června 2009, 15:23 |
Neprojde to zkratem… podívejte se do návodu… 2.4.11 Elektroměr vydrží zatěžovací proud po dobu 0,5 s, což je 30násobek jmenovitého proudu, pokud Iном = 5 A, a 20násobek jmenovitého proudu, pokud Iном = 10 A.
tj. 150. A ve vašem případě. před prvním zkratem. budete vyčerpaní jeho výměnou.
(mimochodem, i jiní výrobci píší 20 a 30násobný přebytek, ale. vzhledem k maximálnímu proudu. ).
| 03. června 2009, 15:34 |
Něčemu jsem nerozuměl(((((
| 03. června 2009, 15:34 |
Krátké veslo:
V souladu s GOST R 51732-2001 „Vstupní a distribuční zařízení pro obytné a veřejné budovy“ (v platnosti od 01.01.2002), oddíl 6.5, bod 6.5.10 „V měřicích jednotkách by měly být použity třífázové elektroměry přímé spojení k odpovídajícím proudům nebo třífázovým elektroměrům připojení transformátoru při hodnotách proudu přesahujících hodnoty povolené pro elektroměry s přímým připojením.“
V současné době se elektroměry s přímým připojením vyrábějí pro jmenovité proudy do 120 A.
| 03. června 2009, 15:38 |
Ukazuje se, že vše do 120 A je stejnosměrný proud a vše nad to je přes proudové transformátory! Ale ART-01 5-50 se ukazuje být stejnosměrný proud! A Mercury ART-03 5 (7,5) přes transformátory?
| 03. června 2009, 15:44 |
Krátké veslo:
U vašeho pultu nominální proud – 5A. 50A je maximum aktuální hodnota. dále – viz výše.
Musíš spočítat zkratové proudy, podívat se na ochranné charakteristiky. na konci vedení – možná to někde projde. ale v rozvodně – o tom pochybuju.
| 03. června 2009, 18:06 |
A jak se jmenovitá hodnota vstupního jističe vztahuje k maximálnímu proudu elektroměru – tj. elektroměr je 5-50A, v tomto případě mohu nainstalovat vstupní jistič například 63A? Musím elektroměr chránit před přetížením?
| 03. června 2009, 18:27 |
Také by neuškodilo zkontrolovat možnost připojení výstupního kabelu k elektroměru – existují omezení maximálního průřezu připojeného kabelu – 25,35 mm². U transformátorů takové problémy neexistují.
| 03. června 2009, 19:35 |
Může to někdo podrobněji vysvětlit?
V tomto případě vezměte ART-03 5 (7,5) přes transformátory? protože zkrat je jednoznačně větší než 150A.. a jak se v tomto případě bude elektroměr chovat při nízkém zatížení, menším než 5A v obvodu elektroměru – chyba se značně zvýší?
Který TT doporučujete?
—–
A vlastně k tématu – rád bych to upřesnil – možná měřič se schopností zohlednit ztráty výkonu v síťových prvcích dříve, než je to potřeba, například PSCh-3TM…
| 03. června 2009, 19:42 |
PUE: 1.5.10. Měřicí přístroje uvedené v souladu s 1.5.7, bodem 4 a 1.5.9, bodem 1, mohou být instalovány nikoli na napájecím konci, ale na přijímacím konci vedení u spotřebitele v případech, kdy jsou proudové transformátory v elektrárnách a rozvodnách, vybrané podle
zkratový proud nebo dle charakteristik diferenciální ochrany přípojnic nezajišťují požadovanou přesnost měření elektřiny.
1.5.17. Je povoleno používat proudové transformátory se zvýšeným transformačním poměrem (podle podmínek elektrodynamické a tepelné stability nebo ochrany přípojnic), pokud při maximálním zatížení připojení bude proud v sekundárním vinutí proudového transformátoru alespoň 40 % jmenovitého proudu elektroměru a při
minimální pracovní zatížení – ne méně než 5 %.
| 04. června 2009, 19:35 |
Co to tady šíříte za filozofii: PUE…. Toto PUE bylo napsáno… Pokud je elektroměr připojen přímo (viz proud) – to je váš ukazatel. A měření by mělo být samozřejmě chráněno selektivním jističem na straně zátěže.
| 04. června 2009, 23:40 |
Krátké veslo:
vypočítejte zkratový proud. Michalyč:
až 5 s, dle elektroinstalačního řádu a dle nomogramů výrobců.
| 05. června 2009, 12:52 |
Na sběrnicích transformátorové rozvodny 25 kVA je třífázový zkratový proud cca 3 A Mohu v tomto případě nainstalovat vstupní jistič, například 63A? Myslím, že ano, protože slouží k ovládání, nikoli k ochraně. Ale také potřebuje kabel z odpovídajícího a vyššího stroje. Pokud je to možné, je lepší nainstalovat menší stroj nebo zvážit variantu s přepínačem.
| 06. června 2009, 02:55 |
STUDNA:
V tom případě můžu nainstalovat vstupní jistič, například 63A? Myslím, že ano, protože slouží k ovládání a ne k ochraně. Ale potřebujete k němu kabel.
Myslím, že ne, protože on (jistič na Shnom63A) neochrání elektroměr Shnom 5-50A.
| 06. června 2009, 18:39 |
Vlastně to byla otázka: měl by být elektroměr chráněn automatickým jističem před přetížením?
| 06. června 2009, 20:50 |
2Host:
každý bod v řetězci by měl být chráněn – myslíte si to taky??
Měl bys vybrat měřič ne podle maximálního proudu – mám pravdu??
Můžete si vybrat jistič s jmenovitým proudem, který odpovídá maximálnímu proudu elektroměru v kombinaci se zbývajícími zařízeními, která chrání – kolik ho potřebujete?